Какие есть нормативы для вентиляции в лаборатории и вытяжных шкафов и где они прописаны?



  • 0
    0

    Создано: Форум Линко | 23 декабря 2022 в 18:54 |   Ответить

    Вопрос: Какие есть нормативы для вентиляции в лаборатории и вытяжных шкафов и где они прописаны?

    Ответ: ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования» (далее — ГОСТ Р 59972) содержит требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий в целях обеспечения нормативных параметров микроклимата для находящихся в них людей во все периоды года.

    Согласно таблице 21 пункта 8.2.5 «Вытяжной и удаляемый воздух» ГОСТ Р 59972, воздух из помещений, в которых выполняются химические процессы, хранятся химикаты (химические лаборатории), относится к классу У3, то есть к вытяжному воздуху с высоким уровнем загрязнений.

    В Приложении А ГОСТ Р 59972 приведены рекомендации по проектированию вентиляции и вытяжных шкафов, вот некоторые из них:

    • не допускается распространение загрязнений в здании через воздуховоды или систему вентиляции, а также использование разных вентиляционных систем для одной и той же зоны здания, если это может привести к неконтролируемым изменениям уровня давления;
    • относительное давление в здании, его частях и системе вентиляции должно быть задано так, чтобы предотвратить распространение запахов и загрязнений, превышающих допустимые пределы;
    • вытяжные воздуховоды, расположенные внутри здания (за исключением воздуховодов, проходящих после вентилятора в вентиляционных камерах), должны, как правило, эксплуатироваться при пониженном давлении;
    • не допускается применение воздуховодов класса У3 с повышенным давлением в тех помещениях, в которых предусмотрено нахождение людей;
    • в вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции следует предусматривать клапаны, автоматически перекрывающиеся при выключении вентиляции, во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции, по крайней мере, если сечение вытяжного воздуха превышает 0,06 куб. м.

    Примеры классов удельной мощности вентиляторов приведены в таблице А.4 ГОСТ Р 59972.